1.凈化工程設計不合理
其實這種情況還是比較少的,就算有的話,一般也都是出現在小型的、凈化級別要求不高的潔凈室建造上?,F(xiàn)在凈化的競爭比較激烈,一些施工單位為了獲得工程,在投標中給出了較低的報價。在后期施工中,利用一些單位不太懂行的情況,偷工減料,使用功率較低的空調通風壓縮機組,使送風功率與凈化面積不匹配,導致潔凈度不合格。還有另外一個原因,是使用單位在設計施工開始后,又增加了新的要求和凈化面積,這也會使原先的凈化工程設計不能達到要求。這種先天性的缺陷是難以改進的,要在工程設計階段避免。個別施工單位在驗收時,預先堵塞部分送風口,以圖蒙混過關。
2.用低檔產品替代產品
在高效過濾器的使用上面,根據國家的一些相關規定,在潔凈度10萬級或者是高于10萬級以上的空氣凈化處理,應采用初效、中效、高效過濾器的三級過濾。而在驗證過程中,某大型凈化工程在l萬級的凈化級別上采用亞高效空氣過濾器代替高效空氣過濾器,從而造成了GMP凈化車間潔凈度不合格。更換了高效過濾器才符合了GMP認證的要求。
3.送風管或過濾器密封不好
出現這種情況往往都是由于施工粗糙所導致的,在驗收的時候一般都會表現出在同一系統中某個房間或局部不合格,改進的方法是,送風管采用漏光試驗法檢漏,過濾器用粒子計數器對過濾器的斷面、封膠、安裝框架進行掃描,找出泄露位置,精心密封。